室内环境检测,应符合下列要求:民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测;民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置:
1.房间使用面积小于50㎡时,设1个检测点;
2.房间使用面积50~100㎡时,设2个检测点;
3.房间使用大于100㎡时,设3~5个监测点。民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
通常来说要按《建筑工程施工质量规范施工》和《建筑工程验收规范》来执行。
房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积大于100m2时,设3~5个检测点。当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,z对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。