1.严格落实现场临时用电管理制度及电工值班、巡查制度,落实临电管理人员岗位责任制。
2.做好临电施工组织设计及安全技术交底,并进行记录。
3.本工程用电机械设备的使用要求先申请提计划,由电工统一接线管理。
4.所有电动机具、机械、电气设备应该由专职电工或持证的操作手进行操作和维修,非电工或操作手不得随意动用机电设备。
5.电工要做好值班及维修日记。
6.工地使用的所有电器应该保证质量合格,有合格证。
7.临时照明系统均采用重复接地装置,低压灯泡(36V、60W),确保安全。
8.现场作业区及场外宿舍区的临时用电,均由指定的专职电工负责管理,电工须持证上岗,严禁非电工人员乱拉电线、乱接电源。
9.电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,电工使用的各种测量仪表和一类绝缘标准的电动工具,要按规定进行检测,满足计量要求。
10.停用时间较长的电动机具,如振捣棒、磨石机等,重新启用前,要做绝缘电阻检测,合格方可使用,检测结果应有记录。
11.现场使用经国家劳动部,建设部认证的标准的配电箱和开关箱,使用期间安排专人负责定期保养,清扫和擦试。
12.施工现场线路采用电缆埋地敷设,所有电缆采用检查无破损、龟裂,符合标准的电缆。
13.对用电安全影响较大的测试项目,如防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地的电阻测试工作,每季度进行一次,测试由专人进行,记录阻值,填测试记录,绘制接地装置图。
14.临时用电一律采用“三相五线制”配线,每个临时配电箱应该全部安装灵敏的漏电保护器。
15.现场临时用电安装完毕,经工地检查合格报公司安保处复验通过后方可投入使用,复验结果要有记录。
16.临时用电安装施工及使用期间的各种资料要收集齐全,以备查验。
17.电焊机一级、二级线要防护安全,焊把线要双线到位,不得用裸露铜线和钢筋做地线。
18.手持电动工具绝缘要完好,电源接头要规范无破损,操作人员要戴绝缘手套。
1)施工流程施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
(2)技术措施材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
(3)主要施工方法防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
国家标准:《建筑物防雷设计规范》“GB50057—2010”国家标准:《建筑物电子信息系统防雷技术规范》“GB50343—2012”国家标准:《复合接地极技术条件》“GB/T21698—2008”国家标准:《交流电气装置的接地设计规范》“GB50065-2011”国家标准:《高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术》“GB311.1~311.6-83”国家标准:《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》“GB50169-2006”国家标准:《建筑物施工现场共用电安全规范》“GB50194-93”国家标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》“GB50300-2001”行业标准:《建筑施工安全检查标准》“JGJ59-99”行业标准:《交流电气装置的接地》“DL/T621-1997”行业标准:《交流电气装置的过电压和绝缘配合》“DL/T620”行业标准:《接地装置工频特性参数的测量导则》“DL475-2006”行业标准:《电业安全工作规程》(DL408-91)建设部图集:《建筑物防雷设施安装》“99
(03)D501-1”建设部图集:《等电位联接安装》“02D501-2”建设部图集:《接地装置安装》“03D501-4”