防水套管封堵及填充的正确方法我们在日常回访接待客户时,发现有些施工单位安装使用及封堵防水套管的方法是不正确的,特别在对待防水套管的封堵问题上,假如处理不当,很容易引发渗漏,进而出现质量问题。由此看来捷耐特管道专家结合防水套管的制作安装总结出一下防水套管封堵及填充的正确方法:一、防水套管制作安装:1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。2、依照建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再依照给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。3、给排水套管在制作时应关注,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。4、钢套管须与止水翼环周边满焊。5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm-10cm。在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等情况。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。二、管道的安装:1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。5、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。三、防水套管的填充工程实际中常常发生预埋套管堵塞的问题。我们应该做到以下几点:1、现浇楼板、柱内的穿梁套管在配合土建安装完成之后,浇捣混凝土之前应采用报纸、草包等软性物填充严密,防止沙浆进入套管和接线盒引发堵塞。2、为防止室外地下水或雨水通过防水套管进入地下室,可以确保后续设备安装有良好的施工环境。由此看来地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外,在防水套管预制加工时,应在套管一端端口采用钢板焊接封堵,待防水套管管道安装时再开启。3、管道穿防水外墙,应随结构预埋刚性或柔性防水套管。4、管道穿墙处、穿楼板处、穿屋面处应随结构预留洞,待结构施工完毕后再进行套管埋设,穿墙预留套管时两端一定要用胶布等密封好。
地下室防水套管预留需要关注:
1.地下室预埋套管为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,
2.大口径钢管等防止外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取的措施。
3.通常这类管道的安装是以管中为基准的,在外墙防水套管安装(预埋就位)时也常以管中来定位,但在套管安装时,要特别关注考量管道坡度要求来复核管底(套管)标高。
地下室防水套管预留需要关注:1.地下室预埋套管为防止管道受荷载被压坏,而在管道外部设置保护性套管,2.大口径钢管等防止外力(荷载)直接作用在管道外壁上,造成管道破损,而采取的措施。3.通常这类管道的安装是以管中为基准的,在外墙防水套管安装(预埋就位)时也常以管中来定位,但在套管安装时,要特别关注考量管道坡度要求来复核管底(套管)标高。
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管通常用在地下室等管道需穿管道地位置。它指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,通常都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡。
地下室穿墙防水套管的施工建议你找专业的施工人员进行施工