卫生间局部等电位实际施工方法,特别是农村中地面没有钢筋网的情况。?有哪些方面需要注意?

被采纳
蒲工英 2017-10-24

卫生间的等电位叫局部等电位,卫生间内所有金属都需和局部等电位连接,防止静电伤人,在打雷的天气,可以将雷电使用结构钢筋引入地下,从而防止伤害家电。

其他回答(共4条)
黑风沙溪 2017-10-24

等电位联结端子箱装修处理:等电位的作用是消除导电体各部位之间的电势差,以防止电击伤人事故。与等电位箱连接的钢板应该是从建筑内钢筋网引出的等电位联结线,假如要移动处理卫生间等电位箱,则应在箱体移动后,要把从钢筋网引来的扁钢同时引到箱内,其它卫生间内所有可能导电的、人可能接触到的物体都要与箱内端子连接的。假如想要移位的话,最好找专业人员施工。

卫生间等电位联结安装方法就是将卫生间内的所有明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故。由于初装房间内还没有安装卫生器具,施工单位会在卫生间内预留一个等电位端子箱,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的明露金属物同等电位端子箱内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。

独孤不睬 2017-10-24

1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;
2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。
3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测