问答
已解决
麻辣香肠| 空调 668浏览次数 4个回复 2018-01-10
老春兰空调的错误代码?有没有网友了解?

被采纳
那时此刻 2018-01-10

题主好!春兰空调显示E
5:系统压力过低。先检测制冷剂的压力够不够(运行状态下0.4-0.5MPA),假如压力够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,要是会通你就把线拔出来测下有没220V电,要是没有那就看看线路,要是以上都没有问题就换板了。春兰其他故障代码:故障代码E1排气温度过高E2压缩机过电流E3相序错误E4系统压力过高E5系统压力过低E6防冻结保护期望我的回答能对你有用o(∩_∩)o...

其他回答(共3条)
Truffles琉璃苣 2018-01-10

问题:热水器是台湾樱花牌子的,用了快一年,这段时间老是出问题,电源接通后,风机会自动运转,感觉像哪里短路一样,有时候是正常的,但转了一会又自动停止了。不动它,会一直转到红灯亮,屏幕显示E
1、E2的错误代码(这个过程中还在转)。求助懂的朋友这是哪出故障了呢回答:显示E2错误代码是风压异常或风机故障
1、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;
2、当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。显示E1代码:通常情况下是指机器点火燃烧不成功,原因很多。由于每个品牌机型的故障代码厂家设置都不大一样。建议你看一看使用说明书或者机身上的提示,应该能找到你所使用机型出故障时的错误代码解释、客服电话和方使用法。自己动手能解决的当然最好,不行的话就只有打厂家的售后电话,请服务人员上门来解决了,要是还在保修期内,你可以要求换台新机的!

爱最美吧 2018-01-10

春兰空调显示E4为高压保护、主要原因:
1、线路问题
2、主板问题
3、保护器本身问题开机工作一段时间出现E
41、室外冷凝器脏
2、制冷剂过多
3、电流过大建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片和内机的过滤网、假如清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧,春兰其他故障代码:故障代码E1排气温度过高E2压缩机过电流E3相序错误E4系统压力过高E5系统压力过低。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部