卫生间贴完地砖做闭水其实是比较迟了,严格来说卫生间做了防水后就应该做闭水试验的。贴了瓷砖再做闭水实验,那要补救就很麻烦的。下面我和你分享下卫生间如何做防水。卫生间做防水,四周的墙面上需要确保涂刷的高度不少于30厘米;有淋浴的,在安装淋浴龙头与相邻的墙面上,防水涂料涂刷的高度不能低于150厘米,最好在180厘米上下。防水做好以后,要做闭水试验。就是把水放到卫生间的地面上,使地面完全淹没于水中大约3~4厘米,并设定好固定标高(水平面);过24小时以后检查,假如水平面在设定的标高以下,则说明地面有渗水问题,即防水没有做好。这样,就需要重新做防水了。卫生间防水涂料刷好以后还要在上面贴瓷砖的,因此应该使用水泥基防水材料涂刷。
其实卫生间也不是应该做防水的,假如你的卫生间内不洗澡,并且又是干湿分离的,就完全没必要做。假如不是以上情况,尽量做好防水。防水如何做楼上已经回答的很完整了。事先没有做的话,补救方法除了拆除是没有的,只能避重就轻。
卫生间防水没做好漏水严重,补救办法只有一个:重做防水,虽然代价有点大,也只得如此。卫生间漏水有以下几种情况:其
一、墙面防水未作好引起的渗漏:假如卫生间漏水漏到与卫生间相邻的房间墙壁打湿,楼下没有出现渗漏。这种情况属于卫生间墙面防水没有做好。处理办法:把漏水处的接近过墙根最近位置的一排地砖和一排墙砖拆除,在这个区域重新做防水,严格按照操作规程施工。特别关注,不要破坏以前的防水层。能试水最好。试水没有问题,再重新铺贴卫生间墙砖和地砖。其
二:卫生间底部防水没有做好引起的渗漏:这种情况比较麻烦。由于很多卫生间是下沉式卫生间。要把漏水的地方的沉坑回填物全部刨出来,以及有一定的作业面,方便施工。把沉坑底部的防水做好以后,试水没有问题,就可以再回填。并用水泥砂浆找平拆除地砖的这个范围,对这个部位再做防水,确保没有问题,再铺砖。其
三、是给排水管引起的渗漏:找到源头,更换给排水管。给水管进行打压测试。排水管安装完成,可以倒水进去观察,确保没有问题才行。当然,由于维修水管造成其他的防水层破坏也要一并修复处理才行。