管路结霜空调器见故障其制冷剂足较见原其管路堵塞室内机热量交换良等均能现结霜故障依运行电流、气压力、结霜位置同等判断故障所若气管结霜运行电流偏、气管压力偏低应首先检查管路泄漏于使用三维修史空调器若其管路泄漏痕迹则说明系统缺制冷剂若管路泄漏低压保护器触短接现高压保护则说明毛细管或干燥滤器存堵塞故障若低压极低(甚至负压)、运行电流偏且滤器相于毛细管明显温差则判断毛细管堵塞若气管结露且压缩机壳体露霜测量运行电流摆现象压缩机产沉闷液击声则应立即停机引发类故障原主要蒸发器热交换良滤网严重堵塞、风扇电机电机良及冷水机供水/水管堵塞等另外制冷剂充注使压缩机气管处现结霜现象运行电流较冷凝器外表现明显发烫现象
毛细管在空调器正常工作时是不应该结霜的。假如出现结霜那就是故障现象。造成现象结霜的原因主要是阻塞,其部位在毛细管本身或过滤器的滤网上。也可能是制冷剂不足.如充注不够或有缓慢泄漏。当出现毛细管结霜.可先检查电压与电流,假如电压正常而电流偏小,则说明制冷剂不足。先查有无泄漏,特别是各个焊接部位和分体机的室内外连接管口处,要找到泄漏点并排除后,方可补充加液。假如毛细管或过滤器阻塞,最好更换毛细管或过滤器。
高压管结霜是由于系统冷凝压力过低,压机把制冷剂循环到冷凝器,使用风机散热冷凝,后通过毛细管节流,输送到内机蒸发器制冷。假如系统制冷剂缺少,制冷剂在冷凝器末端,到达毛细管的地方就蒸发了,由于制冷剂不足,再通过毛细管节流,毛细管结霜到达内外机连接管的时候蒸发点会更低,高压管就会结霜。空调细管结冰的解决方法:
1、有98%的故障是冷媒不足.对于这个原因有99%是安装问题所至的,检查连接管有否接紧。假如安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼。假如安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。
2:有0.5%是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修。
3:有0.5%是机器的毛细管堵塞引发的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升.直到压缩机过热停机,放掉冷媒后更换毛细管就可以解决。假如是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障。假如是没有问题建议更换内机的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度。