施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。
(1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
(2)和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
(3)对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
(4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内。
(5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。
(6)楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要关注接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向
留在便于施工,和受力小的位置啊。这样等全部完工的时候,在勾缝,会比较简单的,首先,有施工缝的地方不能保证与没施工缝一样坚固,否则规范就不会强制规定哪些地方能留哪些地方不能留。作梁的受力计算时,梁高包括了板那一部分,这样二次浇注相当于减小了梁的有效高度,两层皮上面那一部分受力不利。当梁高较高时允许设水平施工缝,但你框架梁板肯定有大梁有小梁.假如将墙体与框架梁一同浇筑,将框架梁的施工缝留在板底部“没看懂啊!墙和梁一起浇筑还怎么把施工缝留在板底啊矛盾啊!除非你的梁和板是分开的,这样的设计还真不错!