机房布线有以下要点:
1、合理的设计有利于布线;
2、选取适当的布线方式;
3、线缆整齐有序,分类标识;
4、跳接线不要太长;
5、搭好线后,记得测试一下;
6、走线颜色统一;
7、保持线缆冷却;
8、充分考量日后的维护与管理。设计布线方案时非常小心留意以上几点,加上平时积累的经验,仔细研究研究每一步,相信你的布线能力会非常优秀。
a)室外走线架爬梯安装及路径应该按图纸要求进行安装,图纸没有要求或按图纸要求安装有困难的应选取合理的路径,并需和设计人员、建设单位工程管理人员沟通并达成一致后才可安装,更改图纸应该在施工平面图上反映,以便设计变更图纸。b)走线架从拉线塔直接连到机房进线口的,在进线口下方20cm处用4个膨胀螺栓安装一块和走线架同宽的∠5~∠7固定铁,在低于进线口的拉线塔上也安装一块固定铁,(使走线架靠塔侧低、机房侧高,防止雨水进入机房),走线架架在两头的固定铁上,假如是彩钢机房的用支撑架架住走线架,走线架长度超过3米的,每间隔3米就装一付支撑架。c)走线架应和馈线避雷带焊接,焊接点应该在走线架的上方,楼顶上有接地钢筋的,走线架两头应该要和接地网焊接,走线架当中每隔12米再和接地网焊接一次。d)走线架应尽量减少转弯,转弯角度不少于90°,全部装好后要对每一颗螺栓进行检查和紧固。
防静电地板安装施工设计要点
1、防静电活动地板的防火等级,应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
2、防静电活动地板的高度应依照使用要求而定。
(1)仅供走线用:基本尺寸为250mm。
(2)供走线及空调风库用:基本尺寸为400mm。地板的可卸板能互换,并有较高的制作精度,以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的最后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。
4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。
5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。