1:管道冲水排气,
2:打压至0.8mpa,(数分钟若掉压,应反复加压,稳压,),
3:检查明管处有无渗漏,4,:试压半小时,掉0.05mpa为合格,给水试压:排气,反复加压至0.6mpa,稳压,检查明管有无渗漏,若无渗漏,半小时掉0.05mpa,为合格,关注,暖气试压最小值0.8mpa,不得超过1mpa
家装水管PPR水管打压步骤方法:
1、试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;
2、对于PPR管道系统,水管试验通常要求在管道连接安装24小时后进行;
3、水管打压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露;
4、水压试验步骤:
(1)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除。
(2)充满水后,进行水密性检查。
(3)加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟。
(4)升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。
(5)稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过0.05Mpa为合格。你的加压1.1已远高于0.6,测试时长30+小时也超长,但压降才0.1,假如观察各接头部位没有发现漏水迹象,就可以定为合格了的,如有漏水要重新接好。你楼下地面墙角漏水应该不是你水管漏水造成,30多小时降压0.1,有漏水进墙也是很少量,不可能渗到楼下近地面才见湿的。如楼下已装水管,应该先怀疑他自己的供水系统。
系统水压试验稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。。伟星PPR水管试压;常规加压6KG.恒压20分钟后降压在0.2KG内。重新试压5KG,1小时后,降压在0.1KG内。