问答
已解决
HAM| 体育场馆 481浏览次数 5个回复 2018-11-28
体育馆扩声相关标准规范有哪些?谁说说看?

被采纳
一介白衣 2018-11-28

1、主体育馆观众席及比赛场地的声学特性指标:扬声器吊挂在半径为22.5米的马道上,配合灯光设计。要求扬声器对服务区的直达声覆盖均匀,防止过多重复造成声干涉及影响清晰度,同时各扬声器系统到达观众的声音尽量有较合理的方位感,尽可能防止声音从后方,侧方来的感觉,要求语言扩声清晰宏亮,有较高的传声增益,音乐重放时要求声音丰满自然,清晰亮丽。依照体育馆行业标准JGJ/T131-2000中的一级标准:最大声压级:105dB传输频率特性:以125Hz-4000Hz平均声压级为0dB,在此频率内允许+4--4dB变化(1/3倍频程测量),63-125Hz和在4000Hz-8000Hz内允许变化传声增益:125Hz-4000Hz平均》-10dB声场不均匀度:中心频率1000Hz,4000Hz,大部分区域不均匀度≤8dB系统噪声:扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰(如交流声等)。
2、对主席台的贵宾听众应有比观众席更好的声音质量,应设置较好的辅助扬声器系统。
3、训练馆、大众馆观众席的声学特性指标:扬声器吊挂在半径为15.18米的马道上,配合灯光设计。依照体育馆行业标准JGJ/T131-2000中的三级标准最大声压级:90dB传输频率特性:以250Hz-4000Hz平均声压级为0dB,在此频率内允许+4--10dB变化(1/3倍频程测量)传声增益:250Hz-4000Hz平均》-14dB声场不均匀度:中心频率1000Hz,4000Hz,大部分区域不均匀度≤10dB系统噪声:扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰(如交流声等)。
4、应急广播兼背景音响系统的声学特性指标:依照《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中语言和音乐兼用扩声系统三级标准最大声压级:250Hz-4000Hz范围的平均声压级〉85dB传输频率特性:以250Hz-4000Hz平均声压级为0dB,在100-此频率内允许+4--10dB变化传声增益:250Hz-4000Hz平均》-14dB声场不均匀度:中心频率1000Hz,4000Hz,大部分区域不均匀度≤10dB系统噪声:扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰(如交流声等)。
5、扩声系统应具有以下功能:
(1)能满足各类体育竞赛、表演及会议等扩声要求。
(2)能重放大屏幕显示图像的声音信号,并同地隔离传输信号。
(3)能进行实况电视转播,提供信号,并同地隔离传输信号。
(4)能进行消防广播信号的转播,及提供给公共广播系统信号,并同地隔离传输信号。
(5)具有监听系统:设置监听有源扬声器系统及监听耳机。
(6)具有功放监控显示功能:能显示每台功放的输入信号电平。控制功放工作状态。
(7)具有对观众席及比赛场地的每个扬声器输入能量可独立调校。
(8)具有30组以上场景程序设置。
(9)具有程序开关机功能。
6、系统设备器材选用原则:
(1)可靠性:扩声系统应具有长期稳定工作能力,选用设备均应符合国家的或国际的有关标准,并且是全新的未使用过的产品,均有合格证、质保书、产地证明、测试资料等质量保证依据。
(2)实用性:扩声系统应该满足技术指标和功能要求,具有可实现性,操作方便,维护容易。
(3)先进性:在满足实用性,可靠性的前提下,应是先进的系统,主要设备应采用和著名品牌的产品,系统的设计应采用先进的设计手段和理念。
(4)一致性:系统应该具有较高的性价比为优先,实用不夸张,高档而不奢侈。
7、安装要求:
(1)供货商的安装工作应该服从业主现场代表管理。
(2)供货商的安装接线等应符合国家有关标准和系统设备的安装要求。
(3)安装质量应达到优良等级。
8、接地要求:保证系统需良好接地应符合安全要求,防止交流声,应用基础接地其接地电阻小于1欧姆,单独接地装置接地,其接地电阻小4欧姆。供货方可提出详细需求。
9、供电系统说明:按标准为一级负荷供电,设一配电箱二路进线,三相五线制常用一路,另一路备用自动倒备,每路三相供电,业主方做到上接点,下接点由供货商接至系统设备进行供电,其配电要求,输出路数,每种数量容量,总容量及系统设计供电系统图由供货方提出。

其他回答(共4条)
融化了的眼泪 2018-11-28

工程名称保利松北住宅小区(公园9号)4#楼结构类型砖混检验批数6施工单位长城建筑集团股份有限公司六分公司项目经理左亚兵项目质量负责人谷伟国分包单位分包单位负责人分包项目经理序号检验批部位施工单位检验意见监理(建设)单位验收意见1一层顶梁板、柱、阳台、楼梯符合设计要求及标准规范规定。2二层顶梁板、柱、阳台、楼梯符合设计要求及标准规范规定。3三层顶梁板、柱、阳台、楼梯符合设计要求及标准规范规定。4四层顶梁板、柱、阳台、楼梯符合设计要求及标准规范规定。5五层顶梁板、柱、阳台、楼梯符合设计要求及标准规范规定。6六层顶梁板、柱、阳台、楼梯符合设计要求及标准规范规定。

IVAN巍好 2018-11-28

1、交通疏散体育馆基地的规划布点要合理,大型体育馆的设计中应考量人流和车流同城市交通之间的矛盾,包括在城市交通高峰负荷时的矛盾和与急救车辆行车路线之间的矛盾。一方面要保证体育馆的大量观众的安全疏散(在4~5分钟内能全部疏散到建筑物以外),另一方面要防止体育馆使用时大量人流和车流堵塞城市交通。体育馆应有大面积停车场地,并接近交通干道。
2、平面布置体育馆平面布置应严格按照各项国际标准,如网球、排球赛场净高至少12米。通常适应国际比赛的体育馆室内高度至少15米。观众席要安排在最佳视觉范围内。比赛场地的长轴方向不应设天然采光窗。比赛场地和练习场地应联系方便。主席台位置应按比赛仪式要求选取地位适合、视线最佳的地段。主席台人员、观众和运动员的进出路线和房间应分开。运动员入口宜设在主席台对面。裁判席、记分牌、计时装置、广播、电视和电气控制室的位置均应合理安排,以使比赛顺利进行。
3、剖面设计观众席看台的剖面设计直接影响观赏质量。看台多设计成阶梯形,坡度通常不超过30度,台阶高度通常不大于45厘米。在剖面设计中,对于场地高程的确定,应依照交通疏散、机械运输、建筑造价综合考量。通常体育馆场地高程宜接近天然地坪和场外地坪。
4、屋顶结构体育馆跨度大,屋顶结构在整个建筑设计中占重要地位,对建筑造型起决定性的作用。体育馆的兴建促进了大跨度结构建筑的发展。可供采用的有空间网架结构、悬索结构、充气结构等。北京首都体育馆、南京五台山体育馆的屋顶是空间网架结构;北京工人体育馆的屋顶是悬索结构;美国密歇根州庞蒂亚克体育馆的屋顶是充气结构;联邦德国慕尼黑奥运会体育中心体育馆的屋顶是张力结构。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部