问答
已解决
傻傻的猫666| 建筑构件 1822浏览次数 6个回复 2018-11-30
知道的说说封闭楼梯间自然通风要求都有哪些?

被采纳
浪漫群岛 2018-11-30

1、开敞楼梯间:仅适用于11层及11层以下的单元式高层住宅,要求开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应有直接的天然采光和自然通风。
2、封闭楼梯间:适用于24m及以下的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑以及12层至18层的单元式住宅,11层及11层以下的通廊式住宅。
3、防烟楼梯间:适用于一类高层建筑,高度超过32m的二类高层建筑以及塔式住宅,19层及19层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅。开敞式楼梯间是非封闭楼梯间,非封闭楼梯间范围要更大一些。

其他回答(共5条)
清风 2018-11-30

《建筑设计防火规范》封闭楼梯间首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置,设置自然排烟设施的场所。封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。

muji木质 2018-11-30

封闭楼梯间:指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。封闭楼梯间要求:
1、楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
2、高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。
3、楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

走路去纽约吧 2018-11-30

自然通风方式的要求:
1.靠外墙的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间每五层内自然通风面积不应小于2.00㎡,并应保证该楼梯间顶层设有不小于0.80㎡的自然通风面积。
2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室自然通风面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。
3.避难层(间)应设有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00㎡。