吊顶改喷淋做法:喷淋头距离边墙不能大于1.8m,不能小于30cm。两个喷淋头之间的间距3.4~2.4m之间。烟感烟感可以管60m2。原来的防火墙不要拆除,吊顶要用不燃材料如轻钢龙骨、石膏板、硅钙板、矿棉板,允许极少量使用阻燃板做造型。绝对不要使用木工板。墙面不能使用易燃材料,如木工板。喷淋改造时应该和物管联系先找到总管上的信号蝶阀,把水关掉,泄水,把喷淋头引到吊顶标高。假如原来用的是上喷,还要换成下喷。烟感探头也要引到吊顶上。
消防管道分消火栓管道与喷淋管道。其均应采用镀锌流体管,其大小由其设计的流量确定,在“建规”与“高规”中均有规定:如立管直径不得小于DN100;消火栓管道支管:1只消火栓为DN65,2只消火栓需DN80,喷淋管道不得小于DN25,1只喷淋头DN25;2只喷淋头DN32;3--4只喷淋头DN40…详细见消防设计规范