屋面防水的等级,主要是屋面防水的能力,要想区分各等级,一般根据施工工艺和选用的防水材料。
各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。
关于屋面防水1、2、3级的具体要求见下面:
1、屋面1级防水:
应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑;
防水层合理使用年限:25年;
防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料;
设防要求:三道或三道以上防水设防。
2、屋面2级防水:
应用场合:重要的建筑和高层建筑;
防水层合理使用年限:15年;
防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;
设防要求:两道防水设防。
3、屋面3级防水:
应用场合:一般的建筑;
防水层合理使用年限:10年;
防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;
设防要求:一道防水设防。
分成四级。屋面工程技术规范GB 50345-2004。3.0.1 屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符合表3.0.1的要求。表3.0.1 屋面防水等级和设防要求Ⅰ特别重要或对防水有特殊要求的建筑Ⅱ重要的建筑和高层建筑Ⅲ一般的建筑Ⅳ非永久性的建筑
屋面防水等级和设防要求应符合:
1,Ⅰ级,特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限25年,防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料,设防要求三道或三道以上防水设防;
2、Ⅱ级重要的建筑和高层建筑,防水合理使用年限15年,防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 ,设防要求二道防水设防;
3、Ⅲ级一般的建筑,防水层合理使用年限10年,防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;
4、Ⅳ级非永久性建筑,防水层合理使用年限5年,防水层选用材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料,设防要求一道防水设防.