问答
已解决
爱久见人心eish| 管材管件 5389浏览次数 3个回复 2016-04-10
装修水管试压标准是什么样的?要怎么做?

被采纳
一个土豪朋友 2016-04-10

水管大家一定不陌生,就是传输水的一个管道,毕竟水电是“隐蔽工程”,现代装修水管都是采用埋墙式施工,如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果,所以安装完以后一定要进行测压,那么家装水管打压试验步骤是什么样的? 1、直至管道内充满水,关闭排气孔。 2、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。 3、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。 4、泄压至最大试验压力的50%; 5、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏; 6、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。 7、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m; 8、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。  9、在进水口端,应安装上压力表。 总的来说一般卖水管的商家都有免费帮业主进行水压测试,个人觉得多了解一些知识也是没有坏处的,水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。

其他回答(共2条)
一路向北880 2016-04-10

不管是什么样的供暖方式,都是必须打压的;散热器的安装一般进回水都需要安装阀门的;安装完毕后整体打压,一起连安装质量检验一下;(不管产品出厂是否打压;)这个季节安装暖气一般集中供都没有水了,都是打气压,压力为8--10MPA;并不是暖气打完压以后冬季供暖就没有问题了,到试水期间还应该有人盯一下;独立采暖的用户可以整体打压,或者现场试水测验