问答
已解决
一个温暖的家| 水电改造 9305浏览次数 6个回复 2016-10-18
防雷接地测试点做法哪位知道?有什么连接方式呢?

被采纳
下一秒的幸福 2016-10-18

按接地种类,可分人工接地体和自然接地体两种。按接地方式,可分水平接地体和垂直接地体两种。防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。1、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。2、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。3、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。

其他回答(共5条)
半亩农田 2016-10-18

检测避雷针、高层建筑物等设施的接地电阻,接雷后能否顺畅导入大地。防雷接地的测试方法:1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有的两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧

樱花漫天 2016-10-18

防雷接地的测试点方法:1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱,2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧

龙猫 2016-10-18

防雷接地测试点要装断接卡,当利用建筑物内的钢筋作为引下线的话,要在防雷接地测试点引出测试线。断接卡子起的作用是可将避雷引上线与接地体断开,以利于测量接地体的接地电阻值.接地测试点:就是测量接地电阻预留用的.简单说断接卡的设置点就是为了接地电阻测试方便,其实就是接地电阻测试点!