局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:——PE母线或PE干线;——公用设施的金属管道;——建筑物金属结构。
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
卫生间等电位联结安装方法就是将卫生间内的所有明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故。由于初装房间内还没有安装卫生器具,所以施工单位会在卫生间内预留一个等电位端子箱,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的明露金属物同等电位端子箱内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。