镀锌钢管重量换算通常,通常DN100镀锌钢管的标准尺寸为:114*4普通镀锌钢管理论重量计算公式为:W=0.02466(D-S)S注释:每米重量kg/m=(外径-壁厚)*壁厚*0.02466单位取毫米:mmФ114*4的镀锌钢管每米重量为:(114-4)*4*0.02466=10.85公斤/米。
镀锌钢管40是3元~5元一米(DN25~DN40)。镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管镀锌管有6米的,9米的,冷镀锌管就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。价格整合自网络,请自行核实!
镀锌钢管质量技术标准要求:
1、牌号和化学成份镀锌钢管用钢的牌号和化学成分应符合GB-3092所规定的黑管用钢的牌号和化学成份。
2、制造方法黑管的制造方法(炉焊或电焊)由制造厂选择,镀锌采用热浸镀锌法。
3、交货状态镀锌钢管以不带螺纹交货。
4、螺纹及管接头
(1)带螺纹交货的镀锌钢管,螺纹应在镀锌后车制。螺纹应符合YB822的规定。
(2)钢制管接头应符合YB238的规定,可铸铁管接头应符合YB230的规定。
5、力学性能钢管镀锌前的力学性能应符合GB3092的规定。
6、镀锌层的均匀性镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验,钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红。
7、冷弯曲试验公称口径不大于50mm的镀锌钢管应做冷弯曲试验。弯曲角度为90。,弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物,试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后,试样上不应有裂缝及锌层剥落现象。
8、水压试验水压试验应在黑管进行,也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力及涡流探伤对比试样尺寸应符合国标GB3092的规定。
9、表面质量镀锌钢管的内外表面应有完整层,不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。
10、镀锌层重量镀锌层重量平均值应不小于500g/㎡,其中任何一个试样不得小于480g/㎡。
你好。低压流体输送用镀锌焊接钢管,直缝电焊钢管,焊接钢管尺寸及单位长度重量。还有均匀性,表面质量,还有镀锌层重量的哦。期望回答能帮助到您。