问答
已解决
书中自有黄金屋| 完工验收 1005浏览次数 6个回复 2017-07-27
怎样接线带强启的配电盘?需要注意哪些细节

电源三根线,火,零,地,箱内带强启,该怎么接线呢

被采纳
jubaolei 2017-07-27

消防应急灯带强启正确的接线是:1、2号接线桩接外部的充电电池,1接电池正极,2接电池负极。3号桩接从墙壁控制开关出来的火线,(关注是经过开关控制、能开能关才行),4号桩接零线。没有外接电池的话,停电时,灯是不会自动亮的。

其他回答(共5条)
默默无闻 2017-07-27

上海拍可,专注于电缆接头、pvc线槽、尼龙波纹管、金属软管、结束带、冷压端子,扎线带的研发和生产。凭借优良的技术性能和高效的质量保证。各项技术指标和产品性能均领先于同行,广泛应用于接线盒、配电、通讯设备、仪器仪表、医疗器械、机机械、电器开关等多个领域,质量可靠,值得信赖!地址:上海市西城区北礼士路甲98号阜成大厦

小小梦想曲 2017-07-27

配电箱和配电柜的型号很多,从材料来分有金属的、阻燃塑料的;从安装方式来分有立式的、挂式、暗装、明装;从电压等级来分有:380V、220V.
一、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;
二、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;
三、XZW综合配电箱;
四、ZBW箱式变电站;
五、XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;XF电器控制,
六、PZ
20、PZ30系列终端照明配电箱;
七、PZ
40、XDD(R)电表计量箱
八、PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:
1、PXT明装配电箱,暗装加(R)
2、K有系列配线方式
3、□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,依照顾客要求可以降低。
4、□/□进线型式:□/1单相输入;□/3三相输入;1/3表示混合输入
5、□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3单相6回路,三相3回路
6、□/□主开关型式/防护等级;1/IP30单相主开关/IP30;3/IP30三相主开关/IP3
0九、电气原理图号:
1、JL计量箱PXT01PXT01dq系列
2、CZ插座箱PXT02PXT02dq系列
3、ZM照明箱PXT03PXT03dq系列
4、DL动力箱PXT04PXT04dq系列
5、JC计量插座箱PXT05PXT05dq系列
6、JZ计量照明箱PXT06PXT06dq系列
7、JD计量动力箱PXT07PXT07dq系列
8、ZC照明插座箱PXT08PXT08dq系列
9、DC动力插座箱PXT09PXT09dq系列
10、DZ动力照明箱PXT10PXT10dq系列
11、HH混合功能箱PXT11PXT11dq系列
12、ZN智能箱PXT12PXT12dq系列十、电气箱柜名称编号:高压开关柜AH高压计量柜AM高压配电柜AA高压电容柜AJ低压电力配电箱柜AP低压照明配电箱柜AL应急电力配电箱柜APE应急照明配电箱柜ALE低压负荷开关箱柜AF低压电容补偿柜ACC或ACP直流配电箱柜AD操作信号箱柜AS控制屏台箱柜AC继电保护箱柜AR计量箱柜AW励磁箱柜AE低压漏电断路器箱柜ARC双电源自动切换箱柜AT多种电源配电箱柜AM刀开关箱柜AK电源插座箱AX建筑自动化控制器箱ABC火灾报警控制器箱AFC设备监控器箱ABC住户配线箱ADD信号放大器箱ATF分配器箱AVP接线端子箱AXT举例说明GCK:第一个G代表配电柜,第二个C代表抽屉式,第三个K代表控制GGD:第一个G代表配电柜第二个G代表固定式第三个D代表动力配电箱还有1AP22AP13APc7AP1KX之类的。。。这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL是配电箱、AP是动力配电箱、KX是控制箱等。例如:1AL1b——代表一层一位置的b种类配电箱;AT-DT——电梯配电箱;1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱

丁小妹 2017-07-27

电机配电盘的接地要求是:地线的线径不小于1.5倍相线的线径。接地电值不大于4欧姆。电机双重保护,就是电机外壳接地,0线也接地.

无双公主 2017-07-27

依照你不同的控制方式,接线的位置都略有不同!总的一句,电流回路串联,电压回路并联!以三相四线供电系统中,GGD的动力馈电柜为例:电压表无外乎就是测量供电端的电压值,我们通常引进线端三条相线到二次保险,再从二次保险引到“LW5D-16YH3/3”转换开关的1、5、9;转换开关上的2、4再接到电压表上,(LW5D-16YH3/3”转换开关,在测量三相电压的时候,<5、7>是用连接片连在一起的,;也是分别连在一起的。这样同过一个这样的转换开关,一个450V的电压表就能很方便地测量三相电之间的各个线电压了!电流表,假如是每路出线都只测量一相电流的话,那就很简单了,找个倍率跟负荷适合的电流互感器,电流表(两者倍率一样),例如LMK2母线穿心式的电流互感器,直接套到出线的其中一相就可以了,电流互感器的K1,K2分别接到电流表的两端就可以了,假如三相都要接的话就套三个吧,也对应这样接清楚点。关注的是,最好的电流互感器的K2可靠接地,切记在运行的情况下,电流互感器不能开路!也就是常说的,电流不开路,电压不短路了!

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部