被采纳
旅行者47 2017-08-04

该工程为抗震设防类别为:重点设防类(乙类)。楼主所看到的图纸,应该错了,抗震等级的确定即应按提高一度确定。故总说明里的这句话应做修改“抗震等级为三级,抗震构造措施按二级执行”改为“抗震等级为二级”,这里设计错了。《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3条说的清楚,重点设防类应按高于本地区抗震设防烈度一度要求加强抗震措施,按本地区烈度确定地震作用。比如楼主所在地区为7度,结构计算地震力的时候只需按7度地区计算。抗震构造措施时则应按8度,抗震等级的确定也应按8度确定即二级,(设计在这里出错了,他仍按7度确定的框架等级即三级),就像二级和三级框架或者剪力墙的构造措施区别就大了去了,包括很多东西如最小配筋率、轴压比限制。。。。等等。填充墙的砌筑构造也和设防烈度有关,此时就应按8度区构造。这样说吧除了结构计算地震作用时按7度外,其他一切与设防烈度有关的东西均按8度区要求。既然从事这个行业了,建议楼主尽快熟悉《建筑抗震设计规范》。但愿我的答案能让你满意

其他回答(共4条)
河东狮 2017-08-04

混凝土结构的抗震等级
一、二、
三、四级的划分,是依照①房屋所在地区的设防烈度;②结构型式;③房屋的高度。见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》表6.1.2及附注。另外,还要遵照房屋的设防类别相关规定。

Fighting小雨点 2017-08-04

框架结构的抗震等级是依照规范要求确定的。确定一个框架结构的抗震等级需要参照两本结构规范:
1、《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008);
2、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)。先依照《建筑工程抗震设防分类标准》确定建筑物抗震设防分类,再依照《建筑抗震设计规范》(49页)确定建筑物的抗震等级。