2.5平方的电线的外径大约为3.4-3.6mm,桥架的宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。
(1)钢制电缆桥架布线通常适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对钢制电缆桥架有严重腐蚀的场所不应采用。
(2)同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一钢制电缆桥架内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一钢制电缆桥架内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
(3)钢制电缆桥架垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。
(4)由钢制电缆桥架引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。
(5)钢制电缆桥架应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。
(6)钢制电缆桥架应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。
14.20恒居固镀锌电缆桥架线槽电线槽弱电桥架金属线槽100*50*1.0正品30.52鉴道镀锌电缆桥架金属线槽防火水平桥架电线槽150*75*1.2正品像上面这些价格整合自网络,请自行核实,实际价格以实际情况为准