500平米办公场所,80人。求推荐新风。多大的风量合适?有人知晓的吗

被采纳
江柔临风 2017-10-29

1.设计应该遵守远大工程12字方针:节能、健康、节投、简单、长寿、美观。每次设计应参照远大标准图册。设计信息应该超过95%。
2.设计任务总公司或销中下达、节院或工程公司制图、7人以上会审、总工或授权人批准。凡与本规范有出入须总工特批方案才可制图。
3.应该设计全自动系统,只可选用远大产品及远大认证的产品。机房改造及一体化加装部件应该按远大一体化标准来设计。
4.本规范仅列入与传统习惯有冲突的内容,其他参照远大图册及国家有关规范。设计范围1机房主机、泵组、冷却塔、连管、电气和金属机房,即远大一体化所含项目。2主管网机房至建筑楼道之间的空调管路,含分水器、阀、膨胀水箱、电路,不含风管及≤φ22水管。3区域空调管网区空机房至每幢建筑之间的管路,含与每幢建筑接口的计量仪表及阀门。距离<30m属主管网。4室内机
1.室内机、新风机、空气处理机。
2.与室内机相连的所有≤φ22的管路。
3.风管。
4.电路。主机5主机冷热负荷(面积指空调面积,下同)冷负荷:住宅、宾馆、办公楼40~70W/m2;商场餐厅学校80~150W/m2,剧场、展厅、机场130~250W/m2。选型因素:
1.气候热、建筑隔热差、空间高、人数多的取高值。情况不明取中间值,投资有限的取低值。
2.小系统取高值、大系统取低值,1~5万m2取中间值。
3.热负荷对北方大于冷负荷,对南方小于冷负荷。
4.以冷量定机型。如热量不够高发加大,再不够加真空锅炉。6主机台数
1.常规选2台(合计等于总负荷)。
2.系统大于1500万大卡可考量3台。
3.系统≤200万大卡且每年允许意外停机48小时1次,可考量1台。
4.机、泵、塔应一对一,不可共用。7空调水温度常规供冷7~14℃,区空<60万m26~15℃,≥60万m25~15℃。供热65~51℃。8卫热温度及负荷直接使用60~44℃,二次换热90~60℃。负荷每人每日60℃热水80L。宾馆套房允许250L。9能源
1.凡有废热应优先使用。
2.对于年日照≥3000小时地区,如有场地应采用太阳能。
3.如有场地应建沼气系统。
4.采用废热及太阳能时应有40~70%的负荷采用燃料。
5.应该每个机房通天然气。
6.≥60万m2区空应有20%负荷油气两用。10发电机
1.≥1000万大卡应该自备400kW发电机,满足机房用电,如资金紧可预留位置。
2.发电可上网地区按直燃、发电1:1配置。
3.发电尾气应该使用,与1台直燃烟气机配套。
4.发电机设于机房。管网11水泵扬程
1.水泵扬程按就低不就高的原则选型。如运转后发现扬程不足,可换高速电机。
2.如用户担心一体化机扬程不够,公司可书面承诺实测后不够免费更换。12系统分区
1.从管路成本考量尽量不分区。
2.供应时间错开的宜分区,但空管应短于50m。
3.主机不分区。13二次换热应该设计二次换热的系统:
1.建筑高于160m的部分。
2.多于8家用户的区空。
3.半径大于1公里的区空。区空板交设于用户侧。高于120m及小规模区空可考量设二次换热,其他不设。14补水及膨胀
1.初次补水应该从机房补软化水。
2.弥补微漏水应该从膨胀水箱补。
3.漏水允量:≤10万大卡1L/日、≤100万大卡5L/日、≤300万大卡10L/日、≤1000万大卡20L/日、区空50L/日。
4.只可采用膨胀水箱,不可用闭式膨胀器。区空视情况定。
5.膨胀量按水容量4%计算。15机房选址尽量设裙楼或地面。5层楼以下建筑可设屋顶。如将主机与冷却塔分开设应该经节院讨论。16区域空调机房选址
1.设于区域负荷中心。
2.供应半径大于2公里应另设机房。
3.有江湖海的地方,机房应设水边。管路17管径按流速定管道内径。≤φ22:0.8~1.5m/s、≤φ45:1.2~2m/s、≤φ76:1.8~2.5m/s、≤φ150:2.2~3m/s、≤φ300:2.5~3.5m/s、≤φ500:3~4m/s、>φ500:3.5~5m/s。18管材
1.材质:≤φ76铜管(纯铜)、≥φ89钢管。
2.外径及壁厚:φ6×0.
3、φ10×0.
4、φ12×0.
4、φ15×0.
5、φ22×0.
7、φ35×1.
0、φ54×1.
2、φ76×1.
5、φ89×4.
5、φ108×4.
5、φ133×4.
5、φ159×4.
5、φ219×
5、φ273×
5、≥φ325×6。埋管另定。
3.铜管接头应该采用远大扣式接头。19阀门
1.机房内只允许用远大阀。
2.止回阀、电动阀只可用远大阀。
3.管网维修阀只可用蝶阀。
4.分区控制应该用电动阀,所有电动阀采用有线或无线收发控制信号。
5.所有管路最高处必设自动放气阀、最低处必设手动放水阀。
6.所有风阀应比例调节。
7.电动阀不设检修阀。不可轻易多设1个阀。20过滤
1.不可用Y型过滤器。
2.滤网截面比管截面大8~15倍。
3.空调水、卫生热水如采用屏蔽泵或电磁阀,应该用40目滤网。如采用离心泵用13目滤网φ2孔板。
4.冷却水用6目滤网φ4孔板。室内机21室内机冷负荷住宅、宾馆客房、办公室70~120W/m2,会议室、商场、餐厅、教室130~250W/m2,剧场、展厅、机场200~400W/m2。选型因素:
1.气温高、靠外墙、空间高、人数多、经常间断开停的取高值。
2.情况不明取中间值。
3.投资有限的取低值。
4.室内机热负荷能力是冷负荷的2倍,不予计算。22室内机款式、安装位置及台数
1.大密度办公桌的房间选上出风机,或将室内机挂高处。
2.高空间房选下出风机或将室内机置低处。
3.医院、微电子车间、卧室等洁净度要求极高的场所不选吊顶机。
4.应该针对装修风格选室内机,与建筑师、业主一起讨论款式及颜色。
5.<80m2的房间选1台,如为了将室内机作装饰可选2~3台小机。
6.对于终年恒温的文物室、实验室应该选2台及以上。23新风量
1.常规按12m3/人小时。
2.如有挥发物质要求强化通风时,最多按30m3/人小时。
3.不知人数时按空调面积1.2m3/m2小时。医院按3m3/m2小时。
4.新风设备为设计风量的2倍。24新风设备
1.最高等级的通风场所如医院、五星宾馆、豪宅应该用“净美新风热回收机”。如安装空间受限,可装“净美空气净化机”。
2.“净美空气处理机”也可作新风机,但冬季低于0℃达1个月的地区,应该采用“净美新风热回收机”或“热回收空气处理机”。
3.将新风温度调至比室温低2~5℃。
4.夏季气温低于室温、冬季气温高于室温时,用新风不开空调。
5.房间应正压。25新风管路
1.送风口距排风口不少于10m,尽量将送风口及室内机接近窗。对于机场、展厅、超市、剧场等大空间最远允许150m。
2.对于新风量大的地方,应分设高、低两种排风口,供热开低位、供冷开高位。
3.新风管越短越好,且方便清洗。手术室、传染病房风管不超过2m。
4.新风出口可与室内机入口对接。
5.对于新项目,层高宜设计2.5~3m,不吊顶,风管纵向,极省建筑投资。26冷负荷超标处理
1.将直射室内的阳光遮住、屋顶铺卵石。
2.将新风调至适当水平。
3.房间无人时调高5℃或关闭。

其他回答(共5条)
龙猫 2017-10-29

50人会议室面积多大人均面积:有会议桌按1.8平方米,没会议桌按0.8平方米,平均一个人需要占用2.24平米的地方(按照办公桌1.4米),包括椅子1.6米,这是每个人的最小面积,50个人112平米会议室需要至少1个,20平米上下小会客室2个,每个5平米上下前台接待可能要有一个位置,需要至少10平米

ARL王沐沐 2017-10-29

50人会议室面积多大人均面积:有会议桌按1.8平方米,没会议桌按0.8平方米,平均一个人需要占用2.24平米的地方(按照办公桌1.4米),包括椅子1.6米,这是每个人的最小面积,50个人112平米会议室需要至少1个,20平米上下小会客室2个,每个5平米上下前台接待可能要有一个位置,需要至少10平米

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部