空调室内挂机早晨时会有冷凝水漏出来,其他时间却不会?谁晓得?

被采纳
kindle 2017-11-06

空调外机漏水--挂壁式内机安装不水平挂壁式内机安装不水平,常见原由于内机左低右高。解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。空调外机漏水--室内机连接管出墙孔内低外高室内机连接管出墙孔内低外高,会造成冷凝水不能流出而滴到室外。解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低,冷凝水就会顺利排出了。空调外机漏水--室内机排水管倾斜角度过小室内机侧排水管倾斜角度过小,就像排水管过长;排水管不平整、缠绕;排水管接头松脱;排水管有异物脏堵等都会引起外机漏水。解决方法:重新调整排水管角度,就像缩短排水管长度;重新整理排水管;更换排水管;重新连接排水管接头等等。空调外机漏水--室内机镀锌板弯曲变形或脱落。空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。空调外机漏水--室内机冷凝水经风轮吹出室内机的的冷凝水经风轮吹出,会造成出风口喷水。解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风;或者在内机壳粘贴绒布保温层,可以防止冷凝水被风轮吹出,防止漏水。空调外机漏水--室内蒸发器结冰室内蒸发器结冰,化冰时会造成漏水。解决方法:a、系统缺氟,加氟;b、清洗风道系统;c、风速不正常,将风速调整正常。空调外机漏水--含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下含有较多水汽的空气进入空调,冷凝形成水珠沿排水管滴下,这是一种正常现象。解决方法:做一个比外机底壳略大的接水盘,装在外机下面,连一根水管流向下水道。以及一个简单实用的小方法,在雨篷上垫一块海绵。这样空调水滴到雨篷上,就不会再有噪音了。

其他回答(共2条)
下一秒的幸福 2017-11-06

夏天空调外机是有排水的,不过你说的漏水要看你在哪个位置,不同位置处理的方法也是有所不同的。
1、水管可能堵了,换个水管试试。
2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!
3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会引起内机漏水。去检查并理顺排水管吧。
4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。
5、室内机安装时,为保证冷凝水排水顺畅,都要用水平尺校正位置。
6、室内机积水盘与排水管连接有问题。
7、积水盘破裂。
8、安装时,室内机一定要使左边高于右边,而不应当水平安装!由于室内机接水盘的出口在右边,左边略高一点,是有利于冷凝水排出的。
9、室内机滴(漏)水,冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。假如装了有些时间了,并且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。

畅想意念 2017-11-06

夏天制冷,室内空气里的水份会在室内挂机里冷凝成水滴,并沿着穿墙排水管流到户外,你不用担心你看到的就是冷凝水,你家的空调工作的很好,制冷效率很高!

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部