R22用的是矿物油,R404A用的是酯类油。这完全是两种不同种类的油,怎么能混用?
你要想冲R404A理论上也可以,前提是你的系统没有用R22跑过。如果你的系统已经跑过R22了,你还是不要换了。如果没跑过R22,给你的建议是:1、先把原来压缩机里的油放干净,再冲洗几遍;2、换成酯类油;3、校核膨胀阀容量;4、校核蒸发器容量。因为R22和R404A的膨胀阀和蒸发器容量是不一样的,需要重新选型。你这样做还不如直接买台R404A的压缩机。
R404A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂(通常为低温冷冻系统),R404A最接近于R-502的运作,它适用于所有R-502可正常运作的环境,R404A得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可和使用。但是由于R404A与R502和R22物化性能、理论循环性能以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R502和R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R502和R22,通常不能直接以R404A来替代R502、R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换)。