瑩火虫的秘密| 水电改造 9877浏览次数 5个回复 2016-10-18
油罐防雷接地规范是怎样的?该注意什么安全事项呢?

被采纳
小小梦想曲 2016-10-18

根据石油库设计规范,钢油罐必须做防雷接地,其接地点不应少于两处,接地沿油罐周长的间距,不宜大于30米。当罐顶装有避雷针或利用罐体做接闪器时,接地电阻不宜大于5Ω。这是因为雷击于罐顶或油罐顶部发生雷电感应时,可将雷电迅速泄入大地,给雷电导入大地以通路,否则雷电沿输油管线消散的电位太高(V雷=R×I雷),易对周围建筑物产生反击,或进入油泵房引起二次雷击事故。因此规定接地电阻不宜大于5Ω。

其他回答(共4条)
想飞的鱼020 2016-10-18

要求独立接地,即,不能与电气接地混用。接地电阻<4Ω、与电气接地点大于5m的范围具体的接地要求,应该在设计院的设计手册里面有。或者参考仪表接地、计算机机房等的防雷电、防静电接地设计规范

江柔临风 2016-10-18

你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍防雷的要求:金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不宜>30m,接地体距罐壁应不小于3m。钢油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但对于位于多雷区(年平均雷暴日数多于40天)的油罐和铝顶油罐,应安装独立避雷针做防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应小于3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。

下一秒的幸福 2016-10-18

1lOkV、220kV变电站的防雷类别按电力行业设计规范进行划分。GB50057第1.O.2条讲:“本规范适用于新建建筑物的防雷设计。本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计。”防雷设计的指定对象很明确,是建筑物(含构筑物),不包括网架等户外装置。