1、铜包钢绞线由建筑物内引出接地线断接卡子及穿墙做法:先将保护套管预埋在墙内,然后将接地极焊接在一起,另一端接地线通过保护套管引至室内,用螺栓与室内接地线连接。
2、铜包钢绞线避雷引下线安装:引下线不论敷设在建筑物还是构筑物上,均需要预先埋设支架,而后将引下线用螺栓固定于支架上,引至距地坪2米处用套管保护,并做断接卡子,以便测量接地电阻使用。
3、铜包钢绞线水平敷设接地装置安装方法:此种做法在他土壤条件极差的山石地区采用,沟内全部换成黄粘土,并分层夯实。换土沟的尺寸除设计另有要求外,一般沟长15米,接地极埋设深度为1、5米。要求接地装置全部为镀锌扁钢,所有焊接点处均刷沥青。接地电阻应小于4欧姆,超过时应补增接地装置的长度。接地极沟距建筑物不小于3米。
4、钢管接地极安装:安装方法同角钢接地极,只是材质不同。钢管的一头也要削尖,方法有两种,采用锯口或锻造。铜包钢绞线能够适用于南方酸雨地区、北方与西北方风少二氧化硫较重的地区。其防腐年限能够铜绞线同步。
5、铜包钢绞线强绳索,使用电气化接触网上,不管做为主要绳索和辅助绳索,都有较强的生命力,都是铜的接触面,简化了接触网结构,减少了不必要的配套金具。具有较强的防腐性能。同时具有较强的导电性能。从性能价格比上来看,具有非常强的竞争力。
【接地体】又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。【接地体制作】接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。人工接地体包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”等。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需要区分开。
接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块”接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。