排水管道闭水试验怎么做?有哪位能说说看?

被采纳
凡士拉 2017-03-25

室内排水管:
1、做灌水试验,隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前,必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。全部系统或区(段)。观察检查。
2、做通球试验,排水主立管及水平干管应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率100%,通球检查。

其他回答(共3条)
隆冬龙东强 2017-03-25

给水管道进卫生间严禁凿打、破坏混凝土防水翻边安装,应从砼翻边外侧上翻至砼翻边以上穿管;给水管应敷设在所有排水管的上面,如条件限制,给水管道应设保护套管,套管长度不得小于排水管径的3倍;不得在沉箱楼板找平层暗敷给水管道,严禁紧贴沉箱底板安装给水管道;给水管道尽量在排水管道安装完成后安装,避免给水管道挡住排水管道,造成排水管道无法安装,如条件限制,应确保排水管道安装空间;卫生间冷热给水管道应有不小于15cm安装间距;严禁在宽度为120mm的墙体暗敷给水管道;严禁在墙体根部大面积水平开槽,且不得打穿卫生间墙体安装给水管道;沉箱安装的金属给水管道应做防腐,且沉箱内安装的热水管道应做保温施工;所有给水管道安装完成后,必须做压力试验,试压合格后方可隐蔽;⑾、沉箱热水管道安装完成,并且试压合格后应在沉箱盖板施工前完成保温施工;

汲林海puyangm 2017-03-25

你好,移动空调漏水的原因一,排水管道质量问题,有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅;原因二,空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难;原因三,室外的排水管道堵塞。室外的排水管道被堵塞,也会造成水无法排除,产生溢漏。

墨水满瓶 2017-03-25

排水管道闭水试验方法:施工准备→清理检查管内壁→堵管口→井段灌注水→浸泡24小时→检查管外壁及接口渗水情况→补水→测量渗水量→检查验收→抽水回填土方。