眼睫毛| 管材管件 1540浏览次数 6个回复 2017-05-31
r410a铜管壁厚标准是什么样的?谁了解

被采纳
抹茶茶叶蛋 2017-05-31

定频机:挂机3米、机4米、变频机:都是4米!1匹到两匹挂机除了大金四米外其它全是三米,三匹到五匹是四米,风管机天花机是不配铜管的。美的中央空调室内机铜管计算;1,国标GB/T1804规定φ19.05的铜管壁厚V级偏差可以是±0.08mm,这样假如供货厂家为节省成本,采用壁厚偏差-0.08mm来生产管组,则其壁厚就会选取为0.92mm了,这样由计算结果可知,该管组在设计压力为3.45MPa时,就会有裂管的隐患了。这时应该通过适当增加铜管壁厚来保证该管组不会爆裂,或者在技术要求中明确规定管组壁厚在适当的偏差内,即偏差范围在(-0.4,+0.08)mm内,以免除管组爆裂隐患。2,冷系统排气管组壁厚选择,假设排气管组外径φ19.05,其壁厚选择方法有这些:R22制冷系统排气侧最高压力取3.45MPa,计算有这些:壁厚t=[(P×OD)/(2σa+0.8P)]+α(㎜)=(3.45×19.05)/(2×33+0.8×3.45)+0=0.9558mm取整,t=1.0mm。

其他回答(共5条)
一介白衣 2017-05-31

空调铜管试压标准是:
1.高压段试压压力建议在2.8MP,低压在1.8MP。假如采用真空保压可将系统抽止-76KPA;
2.R410A系统机组,保持压力4.15-4.2MPa,至少24小时。R22系统压力2.8-3.0MPa,24小时!

沫离厮守 2017-05-31

UPVC国标排水管,50壁厚2.0,75壁厚2.3,110壁厚3.2,160壁厚4.0,200壁厚4.8。消防用的喷淋镀锌管,主要看你压力等级,压力等级固定,镀锌管壁厚相差那是不同厂家采用的吨重窍门。PE-RT最常用的是S4和S5系列的20口径,用于地板采暖,壁厚是2.0——2.3之间。铸铁排水管的差别就大了,是球墨的还是W型,A型,B型连接方式,和壁厚的严格意义不大,由于只要符合标准即可,而标准是公开的。买货的时候吨重很重要,连接方式最要紧。

麻辣香肠 2017-05-31

空调铜管国家标准尺寸:
1.一匹的冷媒管是6.35-9.52。
2.一匹半的是6.35-12.7。
3.两匹的是9.52-12.7/6.35-12.
74.大于两匹的是9.52/12.7-15.88。
5.五匹是9.52/12.7-19.05不同管径的铜管其长度与重量之间的关系假如要精确计算公式其中,D
1:铜管外径;D
2:铜管内径;d:铜管壁厚;L:铜管长度;ρ铜管密度;M:铜管单价,元/KG(Ton)。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部