消防控制室静电地板是一种夹层的复合木板,表层为不导电的PVC材料制成,中间是木板,在安装时离地面要有15---20CM的架空层,,厚度在2cm,防静电地板种类有:1,防静电全钢活动地板2,全钢防静电通风地板3,铸铝防静电通风地板4,全钢无边防静电地板5,PVC全钢高架防静电地板6,防静电金属木基地板7,硫酸钙防静电活动地板8,玻化石永久防静电地板(陶瓷地板)期望对你有用。
主要安装步骤有这些:
(1)、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,
(2)、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选取基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
(3)、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
(4)、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
(5)、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
(6)、若接近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
(7)、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,防止将杂物、灰尘遗留在地板下面;
(8)、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
(9)、抗静电地板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
一、对铺设场地的要求
1、全钢防静电地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
3、全钢防静电地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
4、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
5、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
二、全钢防静电地板安装铺设工具
1、云石切割锯;
2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;
3、水泡水平仪、卷尺、墨线;
4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;
5、吸尘器、笤帚、拖布;
三、施工步骤
1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
2、拉水平线,并将全干地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选取基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
5、用吸板器在组装好的桁梁上放置全钢防静电活动地板;
6、若接近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,防止将杂物、灰尘遗留在地板下面;
8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的全钢防静电地板下加装支座,以防地板变形;
9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的去昂地板装饰面开裂。
优点:
1、全钢组成,机械强度高、承载能力强、耐冲击性能好;
2、表面静电喷塑,柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀;
3、粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强;
4、尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长;
5、地板可任意切割,安装附件方便;
6、四边固定,安装方便;
7、下部空间可作为空调通风用,也可配合通风板调节底层通风量;
8、对超重设备而言,只要在地板下增架,即能解决承载问题;
8、拆装方便,只要更换装饰贴面,就能重复使用;
9、安装地插座时可依照地插座的规格进行开孔。缺点:生产工艺复杂,推广普及率低。