问答
已解决
圣经耶稣| 学校 1779浏览次数 6个回复 2017-08-17
三级箱到二级箱多少米才能从复接地?谁能够说一下?

三级箱到二级箱多少米才能从复接地

被采纳
丁小妹 2017-08-17

电缆接地箱需要500元,电缆接地箱主要有三种,分别是电缆护层直接接地箱,电缆护层保护接地箱,电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。像上面这些价格整合自网络,请自行核实。

其他回答(共5条)
极品奶茶MM 2017-08-17

二百元,电缆接地箱主要有三种:电缆护层直接接地箱,电缆护层保护接地箱,电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地

半夏时光Merry 2017-08-17

施工临时用电管理办法
(一)施工现场临时用电的原则建筑施工现场专用临时用电的三项基本原则:
(1)应该采用TN—S接零保护系统;
(2)应该采用三级配电系统;
(3)应该采用两级漏电保护和两道防线。1.TN—S接零保护系统TN—S接零保护系统(简称TN—S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)的、电源中性点直接接地的、220V/380v三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是:
(1)电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Q;
(2)电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)L
1、L
2、L3(A、B、C)外,尚需于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L
1、L
2、L3)一起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只作电气设备接零保护使用,即只用于连接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。2.三级配电结构所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电)、经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间应该实行“一机一闸制”,即每一台用电设备应该有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明宜分路设置。3.两级漏电保护两级漏电保护包括两个内容,一是设置两级漏电保护系统,二是专用保护零线PE的实施。二者组合形成了施工现场的防触电的两道防线

女神or女生 2017-08-17

活动室、音体活动室可依照需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度至少1.70m的电源插座。按设计要求,幼儿园的配电箱及电源箱安装高度没有特殊要求,与普通配电箱一样,但要求为暗装,距地至少1.6米。厨房间配电箱同上。

  • 免费报价
  • 免费设计现金红包
您家的装修估价已成功
具体报价以量房实测为准,24小时内土巴兔装修管家将以010或0755固话回电,将为您提供免费咨询,敬请留意,以免错失免费上门量房-0元设计-免费详细报价等服务。谢谢!
好的

添加右侧官方微信号
为您免费设计,控制装修成本

装修计算器
  • 1室
  • 2室
  • 3室
  • 4室
  • 5室
  • 6室
  • 1厅
  • 2厅
  • 3厅
  • 4厅
  • 5厅
  • 6厅
  • 1卫
  • 2卫
  • 3卫
  • 4卫
  • 5卫
  • 6卫
60获取验证码

我已阅读并同意《隐私政策》

为给您家装修提供更好的服务,免费设计名额将由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
您家的装修预算137583
材料费137583
人工费137583
设计费137583
质检费137583
装修预算根据各地装修公司合同,经大数据实时分析计算。更多装修服务由太平洋家居网和土巴兔装修平台共同提供。
设计咨询 整屋案例 APP/微信
扫码下载
装修居住设计指南
扫微信
关注名师名作
顶部