干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。干式变压器有以下型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV,0.66KV,0.38KV,0.22KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。④按设计节能序列分:SG,SJ,S7,S9,S11,S13,S15。⑤按相数分:单相变压器,三相变压器。⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是3KVA,5KVA,10KVA,15KVA,20KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
一、主控项目
1.变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象;
2.接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。
3.变压器的相关电气试验应该合格。
4.保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。
5.变压器的高、
1.分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。
2.绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。
3.装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。
4.检查变压器铭牌上所列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。
5.变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。
6.易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现象。
7.变压器顶盖上应无遗留杂物。
8.储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打开,且指示正确。
9.变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)。
10.当与封闭母线连接时,其套管中心线与封闭母线中心线相等。
11.油漆应完整、相色标志正确。低压侧接线、相色清晰、安装合理。
1.变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装设固定梯子。
2.室内安装的变压器应有足够的通风,防止变压器温度过高。
3.变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示牌。
4.油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。
5.大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场地。