一、搭设顺序依照模板穿墙螺栓孔的间距位置,自建筑物角部起依次安装。
二、搭设工艺安装钢质支架,支架间距1.5-1.8米,将勾头螺栓自孔外穿入预留30-50mm间隙,将支架垂直于建筑物挂于勾头螺栓上,每榀挂架安装完成后用钢架管配合扣件连接,依照每榀挂架尺寸,满铺50mm厚脚手板,脚手板用8#铅丝固定于挂架上,要求两板间缝隙不大于5mm。安装外围护架:外围护架总高度6米,挂架平面以上4.5米,下部1.5米,立杆间距1.5米与挂架安装牢固,每3根立杆设置双向剪刀撑,两榀挂架间用钢架管连接牢固。拧紧勾头螺栓,每个勾头螺栓上两个专用螺母。所有扣件螺母按40-60Nm力拧紧,形成脚手架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至挂架交圈完成。交圈后检查挂架质量,装设挡脚板及密目网全封闭,底部设都网。
三、构造要求
1、立杆的间距、垂直度立杆间距选用1.5米,允许搭设偏差±5cm,立杆垂直度允许搭设偏差±10cm。
2、横杆间距、平整度横杆步距采用1.8米,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不小于±10cm。
四、密目网垂直封闭
1、密目网的质量要求5
(1)、密目网要四证齐全,要有阴燃性能,其续燃、阴燃时间均不得大于4秒。要符合GB16909的规定。
(2)、每10cm×10cm=100cm2的面积上,有2000个以上网目。
2、密目,多贯穿试验做耐贯穿试验时,将网与地面在30度夹角拉平,在其中心上方3米处,用5kg重的钢管(管径48mm-51mm)垂直自由落下,不穿透即为合格产品。
3、密目网的绑扎方法用系绳将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使网与架体牢固的连接在一起。系绳的材质应符合GB16909的规定。
4、兜网封闭用大眼安全网(平网)将脚手架与建筑物之间封闭起来,每隔10米封闭一道。
五、挂架的提升
1、下一层施工完成且墙体砼强度达到10Mpa后开始提升该施工段的挂架;
2、首先拆除两榀挂架间的拉结钢管;
3、首先在下一层墙体顶部的穿墙螺栓孔内依照挂架间距,安装勾头螺栓;勾头螺栓的数量依照所需提升挂架挂腿的数量来决定;
4、用两根等长的钢丝绳配合卡环分别栓在挂架两侧中间靠外部位,使其起吊时平衡,不会发生侧倾现象;
5、用可靠信号指挥塔吊将每榀挂架缓慢吊起,垂直向上,挂点对准勾头螺栓一次挂劳,拧紧勾头螺栓内侧的螺母,完成本次提升;
6、两榀挂架提升完成后,将其相连处用钢架管连接,连接点不少于3个。
六、挂架安装交底与验收脚手架应该严格按照施工方案搭设,要有严格的技术交底,操作人员应该严格执行,所有偏差数值应该控制在允许范围内。要由专门人员对已搭设好、提升后的挂架按照搭设方案进行验收,验收时要有量化内容;重点检查每个勾头螺栓外侧挂点是否到位,内侧螺母的数量及拧紧程度。不能简单的用“符合要求“来代替。安装及提升完成后由专人做荷载试验,合格后方可使用。
题主好,钢架结构楼梯的质量肯定是很令人满意的,当然前提是钢架的质量得到保证,并且工人安装时一定要非常细心,钢架结构的楼梯比通常材料的楼梯要稳固的多,不过钢架结构楼梯的内部是空的,有可能你踩上去会发出吱吱的声音,并不是由于楼梯不稳固。