1.在垫层施工时,沿筏板基础外边线40cm,
2.砖模在筏板垫层上生根,距筏板基础外边3cm砌筑砖墙,砌筑高度是55cm,砖采用MU10,砂浆采用MU7.5,
3.沿砖墙每3m长设置370砖躲,待砖墙砌筑完毕后,筏板周围回填至141.600与车库基底持平4,待砖模砌筑完毕后,采用10mm厚1:2水泥砂浆粉刷砖模内壁,粉刷内壁后在做防水工程,防水工程施工完毕后,在做15mm厚1:2水泥砂浆防水保护层;
5.车库地梁与筏板相连接处,在筏板基础上,地梁标高处预留同车库地梁的插筋;
6.在浇筑筏板基础混凝土之前,要对砖模板进行支护,沿砖模板高度方向设置三道钢管支护,实际做法:沿砖模高度支设方木每20cm一道,立钢管每50cm一道,再用斜拉钢管两道顶撑
7、斜杆根部用顶丝作为支撑点;通过计算混凝土对墙体侧压力远远大于墙体抗拉墙体抗拉强度,故采取增加砖躲,及外加支撑的方案,
8、在浇筑混凝土时要有人专门看护支撑体系,以防意外发生积极采取措施
一、施工准备
1、卷材防水层及防水保护层已经通过监理验收合格,各种隐、预检手续已经办理完毕。
2、钢筋进场应该有出厂合格证,且经复试合格后方可开始制作绑扎。
3、砖胎模尺寸已经监理验收合格。
4、所有墙、柱位置线及控制轴线已全部用墨线弹在细石混凝土保护层上,并用红漆将转角处标记清楚,经项目部及监理验收合格。
5、搭设必要的进入基坑的脚手坡道。
6、核对运到现场的成品钢筋的钢号、规格尺寸、形状、数量与施工图纸、配料单是否一致,如有问题应及时解决。7、20-22号火烧丝、混凝土垫块
二、操作要点
1.基础梁及筏板筋的绑扎流程:弹线→筏板x向下层下筋筋布置→y向基础梁布置→y向下层上筋布置→筏板下层网片绑扎→x向基础梁布置→支撑马凳筋布置→筏板y向上层筋布置→筏板x向上层筋布置→筏板上层网片绑扎。钢筋绑扎前,对模板及基层作全面检查,作业面内的杂物、浮土、木屑等应清理干净。钢筋网片筋弹位置线时用不同于轴线及模板线的颜色以区分开。梁筋骨架绑扎时用简易马凳作支架。实际操步骤为:按计算好的数量摆放箍筋→穿主筋→画箍筋位置线→绑扎骨架→撤支架就位骨架。骨架上部纵筋与箍筋宜用套扣绑扎,绑扎应牢固、到位,使骨架不发生倾斜、松动。纵横向梁筋骨架就位前要垫好梁筋及筏板下层筋的保护层垫块,数量要足够。筏板网片采用八字扣绑扎,相交点全部绑扎,相邻交点的绑扎方相不宜相同。上下层网片中间用马凳筋支撑,保证上层网片位置准确,技术负责人:交底人:接交人:绑扎牢固,无松动。
2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上;底板上层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。
3、绑扎好底层钢筋后,开始绑扎基础梁钢筋和摆放钢筋支架,钢筋支架用B18钢筋焊成“人”字形,净高度460㎜,之后即可绑扎上层纵横两个方向的定位钢筋,并在定位钢筋上用粉笔依照设计间距画线,然后依次摆放上层纵横钢筋,绑扎方法同底层钢筋。
4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,底部两剪力墙跨中l0/3(包括l0/3,l0为左跨和右跨之较大值)范围内为贯通纵筋连接区,顶部剪力墙两侧各l0/4范围内为顶部贯通纵筋连接区,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一连接区段内接头面积百分率不得大于50%。
5、筏板底部与顶部纵筋弯钩为12d。
6、集水坑处板底、板面筋断开分别锚固,锚固长度均不小于lae(抗震最小锚固长度,C30砼、直径16钢筋lae=45d=720㎜);侧壁水平筋同筏板顶部同向钢筋直径16@200,依照施工是否方便,可置于内侧,也可置于外侧。
7、墙、柱插筋伸至筏板底层筋上边,平直段长度150㎜,在筏板内部按间距不大于500㎜且不少于两道水平分布筋(或箍筋)与主筋绑扎,其中柱箍为非复合箍;在筏板顶面以上二分之一墙身水平分布筋(或箍筋)间距绑扎第一道水平筋或箍筋。技术负责人:交底人:接交人:表C1-3技术交底记录工程名称世家官邸3#楼交底部位基础钢筋工程编号日期2011-6-
68、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和外侧面:50mm;筏板顶面30mm;柱30mm,外墙外侧:50mm;外墙内侧及内墙:20㎜,保护层垫块间隔0.6-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。
9、外墙外围应搭设双排脚手架,悬挑出水平杆用于固定外墙插筋。
三、质量标准主控项目:
1、钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
2、钢筋连接方式应符合设计要求,接头应相互错开,位置符合现行规范规定。
3、钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量应该符合设计要求。
4、绑扎钢筋不应有缺扣、松扣现象,弯钩的朝向正确,搭接长度不小于规定值,箍筋的数量、弯钩的角度、平直长度应符合施工规范的规定。允许偏差项目:
1、受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸:±10mm;箍筋内净尺寸:±5mm。
2、绑扎钢筋网长、宽:±10mm,网眼尺寸:±15mm。
3、绑扎钢筋骨架的宽度、高度:±5mm,长度±10mm。
4、箍筋、横向钢筋间距:±15mm。
5、受力钢筋间距±10mm,排距±5mm。
6、受力钢筋保护层厚度:基础:±10mm,柱:±5mm,墙:±3mm。
四、成品保护墙、柱主筋插筋与底板上、下层筋需仔细绑扎固定牢固,必要时可附加辅助筋电焊固定,混凝土浇筑前,加强检查,浇筑过程中要安排专人负责修整。