1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要关注2个点就可以防止后续问题。a::内机离房顶距离不得小于1公分,防止机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考量千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要略微低一些,防止冷凝水排不出去。
2、冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。b:在焊接过程中应该在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气防止了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
3、充氮保压:这是焊接完成后应该对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,通常压力测试时间为24小时。需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。假如测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
4、冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
5、安装外机:做到外机风扇出风口应该在50公分内无遮挡物,所有落地脚应该安装减震垫,保证外机运转正常
6、抽真空:外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。规范:冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间通常多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。
7、充注冷媒:上述工作完成后,则可以开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
8、风口测量安装:回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸应该与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:假如出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)
第一次安装是在水电进场时联系安装,包括吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,防止有灰尘杂质进入,吊装内机时关注两个问题,一是内机安装离房顶距离不得小于1公分,以防止机器运行时与房顶产生共振;二是内机应该吊装于水平位置,安装后需用专用工具测量,检查是否水平。第二次安装通常在第一次安装结束24小时之后进行。包括吊装中央空调室外机,需做到外机风扇出风口应该在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚应该安装减震块,保证外机运转正常。然后是充氮保压,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。第二次安装结束后或次日就可进行第三次安装,通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸应该与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。风口安装完成之后,最后进行设备运行测试。至此,中央空调安装基本完成。
1.吊装内机、安装排管在水电进场时联系安装,包括吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,防止有灰尘杂质进入。吊装内机时关注两个问题:一是内机安装离房顶距离不得小于1公分,以防止机器运行时与房顶产生共振;二是内机应该吊装于水平位置,安装后需用专用工具测量,检查是否水平。
2.安装排管这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时,关注下面几点:一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接;二是在焊接过程中应该在铜管内冲入氮气;三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁;四是应该对铜管进行压力测试,通常压力测试时间为24小时。
3.吊装室外机、充氮保压通常在第一次安装结束24小时之后进行。吊装中央空调室外机,需做到外机风扇出风口应该在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚应该安装减震块,保证外机运转正常。然后是充氮保压,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。